管道風機是我們日前在深和一些笽生產當中,用到比較多的凈化空氣的設備,買來管道風機之后,管道風機該如何進行安裝呢?具體的安裝步驟,其實現在并不是很難,大家可以在網上一步一步的進行了解,上面將安裝步驟介紹得非常詳細,并且有的還有安裝示意圖。
如何進行管道風機的,是至關重要的。在安裝過程中,我們要注意一下要點。安裝通風機坐臺要足夠堅固,具有強度,穩定性和耐久性。
管道風機安裝規定
而坐臺的震動必須滿足一下五個規定。第一,基礎裝置的頻率不可大于和電機的三分之一,通風機在工作時的速度和靜止時的振動速度差值必須大于三倍以上。而在 風管 和通風機的進出口應該設置柔性接頭用于連接。并且進出風口的裝置必須有單獨的支撐,機殼不可承受其他重量。安裝在建筑物上,要采取隔振措施。另外,通風機可以直接安裝直風管。
試驗步驟
·通風柜排風量、 房間 補風量采用蝶閥或文丘里閥控制
·蝶閥特性:結構簡單、 造價低、 運行可靠、 但精度較低
·文丘里閥(美國進口)特性:
·閥 門 壓降在150-750Pa范圍內流量與壓力無關(保證流量的準確性)
·風量控制精確到氣流控制信號的±5%。閥前,閥后無需附加的直風道
·閥門有定風量和變風量控制類型,滿足實驗室氣流多種控制要求,根據要求,本系統選擇了變風量和定風量文丘里閥 ·閥門控制響應快速、 準確
·控制信號變更反映時間:
·風道靜壓變更反映時間:
·通風柜控制配置專用通風柜控制系統
·通風柜控制器(FHM610控制器)控制通風柜排風量,保證通風柜平均面
風速恒 定在控制點
·動態顯示實際的面風速
·對排風系統故障作出聲光報警
·緊急情況下,操作人員可通過控制器面板按鍵強制通風柜排風為最大 ·通風柜調節門 傳感器 (VSS傳感器)檢測調節門高度/通風柜開口大小,設定所需排風量
·我們所選VSS傳感器為垂直調節門傳感器
·根據需要還可選擇水平調節門傳感器和組合式(垂直水平)傳感器 ·房間補風,排風配置專用的通風控制系統
·每個實驗室配置一臺房間控制器(MAC312)獨立控制每個房間的補風和排風
·每一臺房間控制器可同時檢測兩臺通風柜的排風量
·配合房間內通過柜排風的動態調節,動態調節房間內的補風閥和排風閥,保證房間余風量恒定。
安裝管道風機上面介紹的這些相關的信息已經比較全面了,但是對于非專業人員來講,有些情況下即便是按照步驟,按照操作圖來進行,可能最終的效果也不理想,建議大家還是請專業的人員來進行幫忙,確保安裝的質量。如需了解更多關于排風系統的知識可以閱讀下《管道新風系統和壁掛新風機哪個好[今日推薦]》。